環氧乙烷檢測儀報警值設定是多少
環氧乙烷檢測儀的報警設定值是環氧乙烷的爆炸下限的25%,環氧乙烷的爆炸下限是5%LEL,可燃環氧乙烷檢測儀的滿量程值是100%LEL,剛好對應爆炸下限5,當空氣中環氧乙烷氣體的濃度到達或超過爆炸下限的25%(也就是5的25%),報警器發出聲光報警。

環氧乙烷檢測儀量程設置說明:
首先要知道環氧乙烷檢測儀被測可燃氣屬于哪一種氣體,例如常見的可燃氣體區分有、環氧乙烷檢測儀氯乙烯、甲烷、異丁烷、丙烷、氫氣、苯類、酮類、醇類等。其次確定被測氣體的濃度,一般大部分情況都是檢測爆炸下限(%LEL),注:不同氣體的爆炸下限不同,如氯乙烯是,甲烷5%,詳情可查jjg693-2004規程。也有部分可檢測ppm(百萬分之一)級,1%=10000ppm。如果是%LEL,量程就是0-100%LEL;如果是ppm,一般在0-100ppm或0-1000ppm。
環氧乙烷報警器安裝注意事項:
當被檢測氣體比重大于空氣比重時,氣體探測器應安裝在距離地面(30~60)cm處,且傳感器部位向下。當被檢測氣體比重小于空氣比重時,探測器應安裝在距離頂棚(30~60)cm處,且傳感器部位向下。為了正確使用探測器及防止探測器故障的發生,請不要安裝在以下位置:直接受蒸汽、油煙影響的地方;給氣口、換氣扇、房門等風量流動大的地方;水汽、水滴多的地方(相對濕度:≥90%RH);溫度在-40℃以下或55℃以上的地方;有強電磁場的地方。
熱門推薦
-
氫氣檢測儀PPM和LEL量程報警值設置教程
2024-10-23
-
氣體檢測儀三線制4-20mA如何接線
2023-08-10
-
氣體檢測儀無法通訊如何處理
2023-07-03
-
氣體檢測儀TWA值和STEL值含義說明
2023-05-25
-
關于氣體檢測儀標識響應時間說明
2023-05-16
-
氣體檢測儀如何恢復出廠設置?
2023-02-02
-
氣體檢測儀常見測量沒反應的情況說明
2022-12-20
-
氣體檢測儀信號輸出方式有哪3種
2022-12-20
-
影響氣體檢測儀的干擾因素有哪些
2022-12-06
-
如何解決氣體檢測儀測量波動數值大的問題
2022-12-01